**市某商务中心空调系统设计 **农业大学 毕 业 论 文(设计) 题 目:**市某商务中心空调系统设计 姓 名: 学 院: 建筑工程学院 专 业: 建筑环境与设备工程 班 级: 学 号: 指导教师: 年 5 月 30 日 **市某商务中心空调系统设计 摘要:本设计为**市某商务中心的空调以及通风和防排烟系统,目的是营造人体感觉舒适的室内环境。设计内容包括:空调冷热负荷的计算;空调系统的划分与系统方案的确定;空调末端处理设备的选型;风系统的设计、布置与阻力计算;室内送风方式的选定与气流组织的校核;水系统的设计、布置与水力计算,水系统动力设备的选型及附属设备的设计、选择;风管设备与冷水管道的保温;通风设计等内容。

关键词:空调、风系统、水系统、气流组织、通风、制冷机房 Air conditioning design of a business center in Shanghai Instructor:Cui Zhuan Designers:Qu Chao Guo Yonggang Xia Yubin ABSTRACT:The design is to supply an air conditioning system for a commercial center in Shanghai, in order to create a comfortable interior environment for human beings in it. It contains: cooling and heating load calculation;the repartition of air conditioning system and the determination of this system solutions; the selection of air conditioning facilities ;the design of air-duct system and its resistance analysis; the selection of relevant equipments;the design of chilled water system and its resistance analysis; the estimation of air distribution method and the selection of relevant equipments;the insulation of air duct system and chilled water system;noise and vibration control;ventilation design. KEY WORDS:air conditioning air system water system air distribution ventilation chiller plant 目 录 第一章 工程概况 1 第二章 参数依据 2 2.1室外气象参数 2 2.2室内气象参数 2 2.3围护结构热工参数 3 第三章 负荷计算 4 3.1 冷负荷 4 3.1.1 围护结构冷负荷LQ1 4 3.1.2 内部冷负荷LQ2 7 3.1.3 新风冷负荷LQ3 9 3.2 湿负荷 9 第四章 空调方式的选择与系统分区 13 4.1 空调系统的分类、比较 13 4.1.1空气系统的分类 13 4.1.2 空气系统的比较 13 4.2 空调系统方案的确定 14 4.2.1 系统分区原则 14 4.2.2 方案的确定 14 4.3 空调系统风量的确定 16 4.3.1送风量的确定 16 4.3.2 新风量的确定 18 第五章 气流组织的校核 22 5.1 气流组织的意义 22 5.2 风口的选择 22 5.2.1 送风口的选择 22 5.2.2 回风口的选择 23 5.3 气流组织形式 23 5.4 气流组织校核计算 24 5.4.1 散流器校核 24 5.4.2 喷口校核 25 第六章 风管、水管计算 29 6.1 空调风系统 29 6.1.1空调系统的风管的设计 29 6.1.2风管的水力计算 29 6.2 空调水系统 32 6.2.1空调系统的水管的设计 33 6.2.2水管的水力计算 33 第七章 空调设备的选择 37 7.1 风机盘管的选型 37 7.2新风机组的选型 39 7.3空调机组的选型 41 第八章 通风设计 43 8.1负一层通风设计 43 8.1.1 地下停车场通风设计 43 8.1.2卫生间的通风设计 44 8.2一层通风设计 44 8.2.1西餐厨房的通风设计 44 8.2.2卫生间的通风设计 45 8.3二层通风设计 46 8.3.1中餐厨房的通风设计 46 8.3.2卫生间的通风设计 47 8.4三层通风设计 48 8.4.1桑拿房通风设计 48 8.4.2卫生间的通风设计 48 8.5四层通风设计 49 8.5.1桑拿房通风设计 49 8.5.2卫生间的通风设计 49 第九章 制冷机房 50 9.1方案设计 50 9.2负荷计算 50 9.3冷水机组选择 51 9.4设备选型 51 9.4.1冷冻水和冷却水水泵的选型 51 9.4.2.软化水箱及补水泵的选型 52 9.4.3 分水器及集水器的选型 53 9.4.4冷却塔的选型 53 9.4.5电子水处理仪选型: 54 9.4.6 管路中阀的选型 54 设计总结 55 参考文献 56 致谢 57 附表: 58 附表3-1 0305棋牌室负荷计算 58 附表6-1 送风管水力计算 68 附表6-2 回风水力计算表 88 附表6-3 新风风管水力计算表 93 附表6-4 机组供水水管水力计算表 105 附表6-5 机组回水水力计算 108 附表6-6 风机盘管供水水力计算表 112 附表6-7 风机盘管回水水力计算表 121 附录8-1 通风水力计算 132 附表9-1 冷冻水水管水力计算 155 附表9-2 冷冻水水管水力计算 156 第一章 工程概况 本工程位于**市,占地面积3421平方米。建筑面积30010平方米,地上面积23831平方米,地下面积6179平方米。地下一层,地上十五层。地上79.9米,地下4.9米。

地下一层为员工餐厅,汽车库,浴室,生活水泵房间,冷冻机房等。地上一层为西餐厅,厨房,酒吧等,层高为4.5米;大堂层高19.20m,跨越1-4层空间。地上二层为中餐厅,厨房、包厢等,层高为4.5米。地上三层为娱乐用房(棋牌室、KTV)等。地上四层为会议等。地上五层为游泳池、健身房、台球房等活动场所,层高为3.3米。六层到十五层为客房,其中六层到十四层为标准间,层高为3.3米,十五层为总统套房,层高为4.5米。设备层为水箱间,电梯机房等。

本栋建筑可接入市政给水提供生活热水,供水温度为55℃,供水压力约350KPa;空调冷热媒参数 冷水供回水温度:7-12℃。第二章 参数依据 2.1室外气象参数 表2-1 **市室外计算参数 北纬 东经 海拔m 室外计算(干球)温度 夏季空调日平均温度 大气压力 hPa 31°10′ 121°26′ 4.5 夏季空气调节 夏季 冬季 夏季 34.0℃ 30.4℃ 1025.1 1005.3 室外计算相对湿度Φ 室外风速(m/s) 最热月(7月)平均温度 冬季空调 最热月平均 夏季通风 冬季 夏季 28.2℃ 73% 83% 67% 3.2 3.0 2.2室内气象参数 表2.2室内空调设计参数表 房 间 名 称 夏季 冬季 新风量 m3/h/人 温度℃ 相对湿度% 温度℃ 相对湿度% 大堂 25±1 60 18±1 50 18 大堂吧 25±1 60 18±1 50 10 西餐厅 24±1 60 18±1 50 35 酒吧 26±1 60 18±1 50 10 美容美发厅 26±1 60 18±1 50 10 饼屋 24±1 60 18±1 50 20 精品商店 25±1 60 18±1 50 10 娱乐门厅 25±1 60 18±1 50 10 办公室 25±1 60 18±1 50 18 旅行社 25±1 60 18±1 50 20 续表2.2 票务中心 25±1 60 18±1 50 20 商务中心 25±1 60 18±1 50 20 包厢 24±1 60 18±1 50 25 中餐厅 24±1 60 18±1 50 35 棋牌室 25±1 60 18±1 50 30 KTV房 24±1 60 18±1 50 30 演艺吧 24±1 60 18±1 50 30 会议室 25±1 60 18±1 50 30 宴会厅 24±1 60 18±1 50 20 游泳池 28±1 65 25±1 50 60 更衣室 26±1 65 22±1 50 10 健身房 24±1 65 18±1 50 50 台球房 25±1 65 18±1 50 45 客房 25±1 60 20±1 50 80 2.3围护结构热工参数 外墙:K0.57W/??K 玻璃幕墙:K1.6 W/??K 外窗:K2.7 W/??K 屋顶:K0.51W/??K 门:K1.85W/??K 第三章 负荷计算 对于室内空气环境要求较高的建筑物,我们需要全年保证室内空气温度和湿度都要符合我们设计的要求,因此,我们要根据需要向房间供热、供冷,对送入房间的空气加热或者是冷却处理。在不同的时间,建筑物的负荷随室外气象条件、室内人员数、室内设备香港马会开奖结果直播状况等的变化而发生变化。负荷计算的目的在于选择合适空调系统空气处理设备处理空气,确定空调系统热源设备的容量和台数。因此,计算时要根据相应的状态参数计算相应的设计负荷。

3.1 冷负荷 冷负荷的计算方法有冷负荷系数法和谐波反应法。我们采用的是冷负荷系数法。该方法基于不稳定传热原理,在概念上区分了两个含义不同而又有关联的热量,即得热量和冷负荷。计算时考虑了围护结构等蓄热体吸热、蓄热和放热特性,从而使设计冷负荷更接近实际情况。

3.1.1 围护结构冷负荷LQ1 围护结构冷负荷的计算包括外墙瞬变传热引起的的冷负荷、屋面瞬变传热引起的的冷负荷、玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷、玻璃窗日射得热引起的冷负荷。

1.外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷LQ11: 在日射和室外气温综合作用下,外墙和屋面瞬变传热形成的逐时冷负荷按公式 公式3-1 式中: ?? 外墙或屋面的面积,m2; ??外墙或屋面的传热系数,W/m2×; ???外墙或屋面冷负荷计算温度的逐时值,; ?? 温度的地点修正值, ; ??外墙或屋面放热系数的修正值; ??外墙或屋面吸收系数的修正值:计算墙体时:中色,,浅色,;计算屋面时:中色,,浅色,; ?? 室内设计温度,。

表3.1Ⅰ?Ⅳ型结构地点修正值td S SW W NW N NE E SE 水平 td 38.1 37 36.1 35.6 35.6 36 37 38.4 40.1 表3.2外墙和屋面的放热系数修正值Kα αw S SW W NW N NE E SE 水平 Kα 38.1 37 36.1 35.6 35.6 36 37 38.4 40.1 2. 外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷LQ12 在室内外温差作用下,玻璃窗瞬变传热引起的逐时冷负荷,计算公式如下: 公式(3-2) 式中: ??窗户的面积,m2; ??窗的传热系数,W/m2×; ??窗的冷负荷计算温度的逐时值,; ??温度的地点修正值, **地区取1; ??不同类型窗框的玻璃窗传热系数修正值,取1; ??室内设计温度,。

3.透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷计算LQ13 玻璃窗日射得热引起的冷负荷计算公式: 公式(3-3) 式中: ??窗户的有效面积,m2, ??玻璃窗的有效面积系数; ??玻璃窗遮挡系数; ??窗内遮阳设施的遮阳系数(浅色窗帘取0.50,中间色窗帘取0.60,深色窗帘取0.65,活动百叶帘取0.6); ??玻璃窗冷负荷系数,以北纬27°30’为界划分南北两区; DJ,??不同纬度带各朝向7月份日射得热因数的最大值,KW/ m2。

表3.3 玻璃窗有效面积系数Cα 窗形式 单层钢窗 单层木窗 双层钢窗 双层木窗 0.85 0.70 0.75 0.60 表3.4 **市各个朝向日射得热因数的最大值表 纬度带 朝向 300 S SW W NW N NE E SE 水平 173 374 538 415 115 415 538 374 833 4. 内围护结构传热形成的冷负荷的计算 LQ14 当空调房间或区域与邻室的夏季温差大于3摄氏度时,宜按下式计算通过内隔墙和楼板等内围护结构传热形成的冷负荷。

公式(3-4) 式中:??内围护结构传热形成的冷负荷(W); ??内围护结构传热系数; ??内围护结构的面积; ??室内设计温度(); ??邻室计算平均温度(),tlstw.pj+ △tls ??设计地点的日平均室外空气计算温度(); △tls ??邻室计算平均温度与夏季空调室外计算日平均温度的差值()。一般得热量不大的邻室,如办公室等△tls可取为0-2。为方便计算, 取△tls为1.6则tw.pj32。

3.1.2 内部冷负荷LQ2 内部冷负荷的计算包括室内人员散热、室内照明设施、香港马会开奖结果直播用设备散热等引起的冷负荷,部分房间还包括食物散热引起的冷负荷,如餐厅等。

1. 室内人员散热引起的冷负荷LQ21 在人体散发的热量中,潜热散热占40%,显热中的辐射散热占40%,显热中对流散热占20%。其中,对流散热成为瞬时冷负荷,潜热散热也可以作为瞬时冷负荷考虑,而辐射散热则首先被室内围护结构和家具吸收,经过一段时间后,再一对流方式与室内空气换热,从而形成之后冷负荷。因此,设计时,显热散热和潜热散热要分别计算。

人体显热散热引起的冷负荷计算公式为: 公式(3-5) 式中:qs ??不同室温和劳动性质成年男子的显热散热量,W; ??室内全部人数; ??群集系数; CCL??人体显热散热冷负荷系数。这一系数取决于人员在室内停留的时间及由进入室内时算起至计算时刻为止的时间。

人体潜热散热引起的冷负荷: 公式(3-6) 式中 :qL ??不同室温和劳动性质成年男子的潜热散热量,W; ??室内全部人数; ??群集系数。

则室内人员散热引起的冷负荷LQ21: LQ21 +公式(3-7) 表3.5 室内人员的群集系数 香港马会开奖结果直播场所 群集系数 香港马会开奖结果直播场所 群集系数 影院、剧院 0.89 旅馆 0.93 百货商场 0.89 图书馆阅览室 0.96 体育馆 0.92 银行 1.00 计算时需要注意: 对于人员密集场所,如电影院、体育场、演艺场等,由于人体对维护结构和室内物品的辐射换热量会相应的减小,可取CCL1.0。

如果在全天24小时之内室温不能保持恒定(例如夜间停止使用供冷系统),可取CCL1.0。

2. 室内照明设备散热引起的冷负荷LQ22 根据照明灯具的类型和安装方式不同,其冷负荷计算式分别如下: 白炽灯 LQ = W 公式(3-8) 荧光灯LQ = W 公式(3-9) 式中: N??照明灯具所需功率,kw; ??镇流器消耗功率系数,明装荧光灯、镇流器在室内=1.2;暗装荧光灯、镇流器在顶棚内时=1.0; ??灯罩隔热系数,当荧光灯罩上部穿有小孔,可自然通风至顶棚时,=0.5~0.6;荧光灯罩无通风孔,根据顶棚内通风情况=0.6~0.8; CCL??照明冷负荷系数。

3. 室内香港马会开奖结果直播设备散热引起的冷负荷LQ23 高层建筑内的香港马会开奖结果直播用设备有办公用设备、通讯用设备、娱乐用设备、等。

公式(3-10) 式中 :??电动设备的安装功率,KW; ??同时使用系数,及房间内电动机同时使用的安装功率与总安装功率之比,根据工艺过程的实际情况而定,一般为0.5~01; ??利用系数(安装系数),是电动机最大实耗功率与安装功率之比,一般可取0.7~0.9; ??小时平均实耗功率与设计最大功率之比,一般可取0.5左右; ??通风保温系数 3.1.2.3 食物散热散热引起的冷负荷LQ24 进行餐厅冷负荷计算时,我们需要考虑到食物的散热量。食物的显热散热形成冷负荷,每位客人可以按照9W来进行计算。

3.1.3 新风冷负荷LQ3 向室内供应新风带入的热量所需的冷量称为新风冷负荷,即将新风由室外状态处理到室内状态所需抵消的冷量,这就是新风冷负荷的定义。

新风全冷负荷计算公式为: 公式(3-11) 式中:??新风冷负荷(KW); ??新风量,(kg/s); ??夏季室外计算参数下的焓值 kJ/kg; ??室内空气的焓值 kJ/kg。

3.2 湿负荷 建筑物的湿负荷的定义是室内人体和设备的散湿量,在现在高层建筑中,主要是人体散湿量,其次是游泳馆等水表面的散湿量。

人体散湿量的计算方法与人体散热量计算的处理方法相同,同样只取成年男子的人体散湿量作为计算的标准,然后再利用人员的群集系数进行修正。

人体散湿量由下式计算: 公式(3-12) 式中:w??不同室温和劳动性质成年男子的散湿量,g/h ??室内全部人数; ??群集系数。

以0305棋牌室为例详细说明负荷计算过程:见附录3-1 表3.6负荷统计表 房间 最大冷负荷w 湿负荷g/s 新风冷负荷 热湿比 0101精品商店 32009.74 5.04 34533.33 6346.94 0102娱乐门厅 7696.83 0.76 5180.00 10174.26 0103饼屋 17376.69 2.37 36466.67 7321.64 0104酒吧 27144.63 5.39 32600.00 5036.63 0105美容美发 2830.31 0.27 4890.00 10503.17 0110财务室 1197.15 0.11 2072.00 10563.06 0111前厅经理室 364.00 0.06 518.00 6423.53 0112总台办公室 349.00 0.06 518.00 6158.82 0113总台办公室 342.00 0.06 518.00 6035.29 0114大堂 33856.37 3.95 46620.00 8565.81 0115大堂吧 11946.60 2.02 13120.00 5921.98 0116商务中心 1652.51 0.28 1726.67 5832.41 0118票务中心 2589.00 0.28 3453.33 9137.65 0119旅行社 2570.00 0.28 3453.33 9070.59 0121管理室 1240.69 0.23 2762.67 5473.63 0124西餐厅 34777.01 3.56 95725.00 9768.82 0125空间 12791.14 2.52 31080.00 5072.50 0126走廊 12045.36 2.52 31080.00 4776.74 0127空间 12787.94 2.52 31080.00 5071.23 0201*4包厢 8562.34 0.36 6500.00 24051.50 0201*8包厢 16506.61 0.36 6500.00 46366.88 020201包厢 3513.23 0.36 6500.00 9868.62 0202*3包厢 3421.32 0.36 6500.00 9610.45 0203包厢 2239.96 0.36 6500.00 6292.03 0204中餐厅 55789.93 9.49 124800.00 5876.75 0206豪华包厢 2366.78 0.28 3744.00 8310.34 207豪华包厢 1976.24 0.28 3744.00 6939.03 208豪华包厢 3913.19 0.24 3120.00 16488.15 209豪华包厢 3643.12 0.24 3120.00 15350.22 210豪华包厢 3744.69 0.24 3120.00 15778.20 0211 12684.94 2.52 29400.00 5030.38 0212 12045.36 2.52 29400.00 4776.74 续表3.6 0213空间 12818.03 2.52 29400.00 5083.16 0213空间 35143.42 4.75 62400.00 7403.81 0214中餐厅 7877.92 1.42 14700.00 5560.88 0301演艺吧 32084.79 5.41 54700.00 5926.08 0302KTV 86517.77 17.86 98126.00 4844.40 030301(*5)KTV 2997.40 0.59 3260.00 5051.80 030302 KTV 3129.45 0.59 3260.00 5274.35 0304 KTV 3258.94 0.59 3260.00 5492.59 0305棋牌室 19814.43 2.52 51800.00 7857.67 0306棋牌室 1702.00 0.17 3108.00 10011.76 0307棋牌室 1211.00 0.17 3108.00 7123.53 0308棋牌室 3267.69 0.40 7252.00 8237.87 0309棋牌室 2793.78 0.34 6216.00 8217.01 0310棋牌室 2880.68 0.34 6216.00 8472.60 0311棋牌室 3399.39 0.57 10360.00 5998.92 0312 10649.00 2.02 24864.00 5278.75 0313 10649.00 2.02 24864.00 5278.75 0314 14111.68 2.52 31080.00 5596.17 0316棋牌室 2905.32 0.30 8288.00 9601.20 0317棋牌室 2987.51 0.30 8288.00 9872.79 0401宴会准备厅 13615.74 1.90 27733.33 7171.21 0402 250人宴会厅 49426.24 10.32 86666.67 4788.66 0403会议室 9862.95 1.42 30960.00 6926.23 0404会议室 7441.25 1.07 20640.00 6976.17 0405会议室 7221.60 1.07 20640.00 6770.25 0406会议室 7221.60 1.07 20640.00 6770.25 0407会议室 7668.20 1.07 20640.00 7188.93 0408会议室 3220.32 0.53 10320.00 6038.09 0409会议室 954.45 0.14 3096.00 6702.57 0410会议室 3228.77 0.36 7740.00 9069.59 0411会议室 7356.33 1.19 25800.00 6199.16 0412 11252.07 1.90 23520.00 5926.30 0414会议室 8872.57 1.19 25800.00 7476.89 0501办公室 3332.74 0.28 5160.00 11762.61 0502电话机房 1653.20 0.24 1470.00 6801.74 0503电脑机房 1833.20 0.24 1470.00 7542.31 0504电视音响控制室 1833.20 0.24 1470.00 7542.31 0505管理办公室 1421.02 0.14 2580.00 10030.70 0506管理办公室 1327.32 0.14 2580.00 9369.30 0507台球房 4861.82 0.67 7840.00 7219.45 0508女更衣室 1878.35 0.30 4590.00 6203.71 0509男更衣室 1804.80 0.30 4590.00 5960.80 续表3.6 0510健身房 35211.57 7.73 83200.00 4553.35 0511游泳馆 53759.79 9.99 65166.67 5380.16 0701客房 1120.35 0.06 2762.67 19770.88 0702客房 1115.45 0.06 2762.67 19684.42 0703客房 1176.86 0.06 2762.67 20768.14 0704客房 1215.05 0.06 2762.67 21442.14 0705客房 1105.05 0.06 2762.67 19500.96 0706客房 1105.05 0.06 2762.67 19500.96 0707客房 1105.05 0.06 2762.67 19500.96 0708客房 1097.15 0.06 2762.67 19361.39 0709客房 1622.54 0.06 2762.67 28633.00 0710客房 1176.91 0.06 2762.67 20769.04 0711客房 1238.32 0.06 2762.67 21852.76 0712客房 2427.74 0.06 2762.67 42842.46 0713客房 1102.20 0.06 2762.67 19450.61 0714客房 1102.20 0.06 2762.67 19450.61 0715客房 1102.20 0.06 2762.67 19450.61 0716客房 1086.64 0.06 2762.67 19176.00 第四章 空调方式的选择与系统分区 4.1 空调系统的分类、比较 4.1.1空气系统的分类 空调系统一般可按负担室内热湿负荷所用的介质分为全空气系统、全水系统、空气?水系统和制冷剂系统等。按空气处理设备的集中程度可分为集中式空调系统、半集中式空调系统和分散式空调系统。

在常用的集中空调设计中,一般大空间建筑多采用集中式空调系统,而小空间建筑多采用风机盘管加新风方式。

4.1.2 空气系统的比较 从风管系统来讲,全空气系统空调送回风管系统复杂,布置困难,而且支风管和风口过多时不易平衡;风机盘管加新风系统,放室内时,不接送、回风管,而且当系统和新风系统联合使用时,新风量较小,管道不会太粗。

从温湿度控制方面来讲,全空气系统可严格控制温度和相对湿度;风机盘管加新风系统不适用于室内空气质量要求严格的房间。

从空气过滤与净化程度来讲,可以采用初效、中效和高效过滤器,满足室内空气清洁的不同要求。采用喷水室时,水与空气直接接触,易受污染,须经常换水;风机盘管加新风系统过滤性能差,室内清洁度要求较高时难于满足。

从节能和经济方面来讲,全空气系统可以根据室外气象参数变化实现全年多工况节能运行,对热湿负荷不一致或室内参数不同的多房间不经济,而且部分房间停止空调,系统仍运行,不经济;风机盘管加新风系统灵活性大,节能效果好,而且盘管可冬夏兼用,内壁结垢,降低传热效率,但是该系统无法实现全年多工况调节。

另外,全空气系统各空调房间的风管相互串通,使各个房间互相污染,风机盘管加新风系统则不会出现。全空气系统机组占地面积较大,检修方便,风机盘管布置比较灵活,分散,但是检修麻烦。

4.2 空调系统方案的确定 4.2.1 系统分区原则 系统分区我们需要按照以下原则来定: 能保证室内要求的参数,即在设计条件下和运行条件下均能保证达到室内温度、相对湿度、净化等要求,室内设计参数及热湿比相同或相近的房间宜划分为一个系统。对于定风量单风道系统,还要求香港马会开奖结果直播时间一致,负荷变化规律基本相同; 初投资和运行费用综合起来较为经济; 尽量减少一个系统内的各房间相互不利的影响; 尽量减少风管长度和风管重叠,便于施工、管理和测试; 一般民用建筑中的全空气系统不宜过大,否则风管难于布置; 房间朝向、层次和位置相同或相近的房间宜划分为一个系统; 香港马会开奖结果直播班次和运行时间相同的房间宜划分为一个系统; 气体洁净度和噪声级别要求一致的或产生有害物种类一致的房间宜划分为一个系统。

4.2.2 方案的确定 一层空调系统分区及方案确定: 根据本层各个房间的功能不同、房间面积的大小,综合考虑各个房间的具体位置以及防火分区的位置,现将一层分为六个区。精品商店和娱乐门厅的室内设计参数及热湿比相近,可以将它们作为一个分区,其中,精品商店为大空间建筑物,可以选用集中式一次回风系统作为该区的设计方案。大堂、大堂吧、自助西餐厅分别为一个区,三者均为大空间建筑,可采用集中式一次回风系统。一楼东侧办公场所、酒吧、美容美发均采用风机盘管加新风系统,可以划分一个区,其中由于办公场所为小空间建筑,故采用风机盘管加新风系统;酒吧虽然为大空间建筑物,但是由于它的营业时间的缘故,可以采用风机盘管加新风系统对其随时根据需要开停机组,节省运行费用,灵活性大,节能效果好;美容美发场所空气中含有的杂质较多,采用集中式一次回风系统容易污染其他房间的空气,所以采用风机盘管加新风系统,防止各空调房间相互污染。一楼西侧办公性场所划分为一个区,该区房间多为小空间建筑,采用风机盘管加新风系统对每个房间进行单独控制。

二层空调系统分区及方案确定: 根据本层各个房间的功能不同、房间面积的大小,综合考虑各个房间的具体位置以及防火分区的位置,现将一层分为四个区。二楼西侧小包厢采用轻质隔断分开,各个房间的功能相同,可以划分为一个区,采用集中式一次回风系统;二楼西侧中餐厅、餐厅门厅及东侧中餐厅、门厅设计参数相近,分别划分为一个区,采用集中式一次回风系统控制;其余豪华包厢均为小空间建筑,划分为一个区,采用风机盘管加新风系统实现对每个房间的单独控制。

三层空调系统分区及方案确定: 根据本层各个房间的功能不同、房间面积的大小,综合考虑各个房间的具体位置以及防火分区的位置,现将一层分为五个区。三楼东侧演艺吧及KTV大厅均为大空间建筑而且每一部分的负荷较大,可以分别作为一个分区,采用集中式一次回风系统进行空气处理;二楼中部棋牌室考虑到防火分区以及对室内舒适性的要求,单独划分为一个区,可以进行单独控制,采用集中式一次回风系统;三楼KTV小包厢及小空间棋牌考虑到防火分区的缘故,分别划分为一个区,采用风机盘管加新风系统,另外,考虑到棋牌室的舒适性需要对棋牌室进行排风处理。

四层空调系统分区及方案确定: 根据本层各个房间的功能不同、房间面积的大小,综合考虑各个房间的具体位置以及防火分区的位置,现将一层分为三个区。该层东侧宴会厅、宴会准备厅及一个会议室邻近(将该会议室看作是与宴会厅同时使用,作为宴会开始前或者是完成后开会用),且室内温湿度基数、单位送风量、使用班次和运行时间相接近,可以作为一个分区采用集中式一次回风系统对其空气进行集中处理。其余会议室分为两个区,采用风机盘管加新风系统实现对每个房间的单独控制。

五层空调系统分区及方案确定: 根据本层各个房间的功能不同、房间面积的大小,综合考虑各个房间的具体位置以及防火分区的位置,现将一层分为三个区。游泳池作为一个特殊的建筑空间,根据在设计条件下和运行条件下均能保证达到室内温度、相对湿度、净化等要求单独划分为一个区。在防火分区及房间位置的影响下,健身房单独划分为一个区,并且健身房对空气要求相对而言比较高,需要对湿度和温度进行严格控制,故采用集中式一次回风系统。该层其余房间设计参数相近可以采用一个分区,并且这些房间均为小空间建筑,可用风机盘管加新风对其进行单独控制。

六到十五层层空调系统分区及方案确定: 六层到十五层均为客房,每层的客房可作为一个分区,客房的层高较低,空间显得格外的宝贵,另外为了实现对每个房间的单独控制,可采用风机盘管加新风系统对室内空气进行处理,排风设在卫生间。

4.3 空调系统风量的确定 4.3.1送风量的确定 4.3.1.1一次回风系统空气处理 空气调节系统的送风量通常按照夏季最大的室内冷负荷,按下式计算确定: 公式(4-1) 式中:??送风量(kg/s); ??室内冷负荷(kW); ??室内湿负荷(kg/s); ??室内空气的焓值(kJ/kg); ??送风状态下的空气的焓值(kJ/kg); ??室内空气的含湿量(g/kg); ??送风状态下的空气的含湿量(g/kg); 和都是已知的,室内状态点在图上的位置已经确定,因此只要过点作线,也能确定送风状态点,从而算出送风量。

处理过程如下图: 图4-1 全空一次回风系统焓湿图 夏季处理过程如下: W C→L→O→N, N 仍以首层0101精品商店为例进行计算: 计算热湿比:ε6347 在焓湿图上找出室内状态点: 室内状态点:N--干球温度℃:25 焓kJ/kg.干空气:55.8 相对湿度%:60 采用露点送风方式,根据热湿比ε和室内状态点N确定在焓湿图上确定送风状态点O,干球温度:17.78℃ 焓io 45.5 kJ/kg 相对湿度%:95; 送风量: G 3.1kg/s11187m3/h; 公式(4-2) 新风量:(根据人数确定)精品商店新风量为2400kg/h,新风比m21.45%,由m%得:66.9kJ/kg;查i-d 图得到露点焓值il41.7kJ/kg; 系统所需冷量: /3.678309W; 公式(4-3) 系统再热量: /3.611808.5W 公式(4-4) 4.3.1.2 风机盘管加新风系统空气处理 图4-2 风机盘管加新风系统焓湿图 当新风单独处理至与房间内空气相同状态相同焓值时,机组不承担新风冷负荷。

考虑到机组的盘管使用后积垢积尘对传热的影响,要对冷负荷进行修正,对于仅用于冷却使用的,修正系数。

以0306棋牌室为例对风机盘管的处理过程进行分析计算。

该房间采用的是独立新风系统,新风处理到室内焓值,不承担室内负荷。室内的冷负荷为1702W,g/s,℃,,55.8kJ/kg,℃,107.6。

总送风量:确定室内热湿比10012,取送风温差为,过室内点做热湿比线与19℃等温线的交点即为空气处理器送风状态点,47.5kJ/kg总风量为738.2kg/h。风机盘管风量:要求的新风量m%288/738.239%,,风机盘管风量738.2-288450.2kg/h。

经校验,新风比稍大,为了保持棋牌室室内的舒适性,需要排风,排风量为230.4kg/h取新风量的80%。

4.3.2 新风量的确定 1 卫生要求 在有人长期停留的空调房间内,室内新鲜空气的含量对人体健康有直接影响。人体总是不断的吸入氧气,呼出二氧化碳。在现实中,一般可按规定来确定新风量:不论每人占房间体积多少,新风量按大于等于30m3/h/人采用。对于人员密集的建筑物,如人员较多的大空间建筑物(体育馆等),每人每空间较少,可取10m3/h/人左右,要是停留时间不是很长,分为吸烟和不吸烟的情况,新风量以7~15m3/h/人计算。由于这类建筑物按此确定的新风量占总风量的百分比可能达到30~50%,从而冷量很大,所以在确定新风量时应十分慎重。

2 新风量必须满足送风量的10%,(实在不满10%按送风量的10%计算)。

3 一定要保持空调房间的正压所需的渗透风量和局部排风量,一般情况下正压在5~10Pa即可满足要求,要是正压过大,不但没有必要,而且降低了系统运行的经济性,造成浪费。

由上所述,新风量为上述三者最大的一个。

新风量的计算 采用的计算方法如下: 根据卫生要求: 新风量Gw人数×满足卫生要求所需新风量 最小新风比为:10% 新风量Gw送风量×最小新风比 保持室内正压所需的新风量: 新风量Gw房间体积×保证室内正压所需的换气次数 以下是各个房间的风量的汇总: 表4.1风量的计算 房间 送风量kg/h 新风量kg/h 回风量kg/h 新风比 0101精品商店 11187.87 2400 8787.87 0.214518 0102娱乐门厅 2252.73 360 1892.73 0.159806 0103饼屋 6654.90 2400 4254.90 0.360636 0104酒吧 7817.65 2400 5417.65 0.306997 0105美容美发 989.24 360 629.24 0.363917 0110财务室 525.58 144 381.58 0.273985 0111前厅经理室 127.22 36 91.22 0.282967 0112总台办公室 118.53 36 82.53 0.303725 0113总台办公室 115.07 36 79.07 0.312865 0114大堂 13850.33 3240 10610.33 0.233929 续表4.1 0115大堂吧 3945.67 960 2985.67 0.243305 0116商务中心 540.82 120 420.82 0.221884 0118票务中心 1083.77 240 843.77 0.22145 0119旅行社 1075.81 240 835.81 0.223087 0121管理室 385.04 192 193.04 0.498647 0124西餐厅 15084.00 6300 8784.00 0.417661 0125空间 3713.56 2160 1553.56 0.581652 0126走廊 3285.10 2160 1125.10 0.657515 0127空间 3712.63 2160 1552.63 0.581798 0201*4包厢 4281.17 450 3831.17 0.105112 0201*8包厢 8738.79 450 8288.79 0.251495 020201包厢 1470.65 450 1020.65 0.305986 0202*3包厢 1432.18 450 982.18 0.314206 0203包厢 760.74 450 310.74 0.591528 0204中餐厅 18094.03 8640 9454.03 0.477506 0206豪华包厢 936.31 259.2 677.11 0.276831 207豪华包厢 711.44 259.2 452.24 0.364329 208豪华包厢 1878.33 216 1662.33 0.114996 209豪华包厢 1725.69 216 1509.69 0.125167 210豪华包厢 1773.80 216 1557.80 0.121772 0211 3595.73 2160 1435.73 0.600713 0212 3212.10 2160 1052.10 0.672458 0213空间 3662.30 2160 1502.30 0.589794 0213空间 13178.78 4320 8858.78 0.3278 0214中餐厅 2444.87 1080 1364.87 0.441741 0301演艺吧 10694.93 3600 7094.93 0.336608 0302KTV 23958.77 7224 16734.77 0.301518 030301(*5)KTV 870.21 240 630.21 0.275795 030302 KTV 946.72 240 706.72 0.253506 0304 KTV 1020.19 240 780.19 0.235251 0305棋牌室 7278.77 3600 3678.77 0.494589 0306棋牌室 738.22 288 450.22 0.390129 0307棋牌室 454.13 288 166.13 0.634187 0308棋牌室 1307.07 672 635.07 0.514125 0309棋牌室 1117.51 576 541.51 0.51543 0310棋牌室 1165.22 576 589.22 0.494327 0311棋牌室 1133.13 960 173.13 0.847212 0312 3221.55 1728.00 1493.55 0.536388 0313 3221.55 1728 1493.55 0.536388 0314 4456.32 2160 2296.32 0.484705 0316棋牌室 1245.14 576 669.14 0.462599 0317棋牌室 1280.36 576 704.36 0.449873 续表4.1 0401宴会准备厅 5001.70 1920 3081.70 0.383869 0402 250人宴会厅 11261.67 6000 5261.67 0.53278 0403会议室 3550.66 2160 1390.66 0.608337 0404会议室 2678.85 1440 1238.85 0.537544 0405会议室 2574.04 1440 1134.04 0.559433 0406会议室 2574.04 1440 1134.04 0.559433 0407会议室 2816.89 1440 1376.89 0.511202 0408会议室 1182.97 720 462.97 0.608636 0409会议室 336.86 216 120.86 0.64121 0410会议室 1320.86 540 780.86 0.408824 0411会议室 2475.03 1800 675.03 0.727265 0412 3649.32 1728 1921.32 0.473513 0414会议室 3327.22 1800 1527.22 0.540993 0501办公室 148